如图所示为小明设计的地下室温度LED指示电路,当地下室温度高于设定温度时,发光二极管V2发光;当地下室温度高于室外温度时,发光二极管V1发光。Rt1和Rt2为同型号热敏电阻,IC1、IC2为电压比较器,V+>V-时输出高电平,V+<V-时输出低电平。完成下列各题。
(1) 根据电路图及题意可以判断Rt1和Rt2
(在A .Rt1为地下室热敏电阻;Rt2为室外热敏电阻;B . Rt1为室外热敏电阻;Rt2为地下室热敏电阻;C .地下室或室外都有可能 中选择合适的选项,将序号填入横线处)
(2) 若要提高地下室设定温度,可以
(在A .调小Rp1;B .调小Rp2;C .调大Rp3;D .减小Rp3中选择合适的选项,将序号填入横线处);
(3) 小明将温度指示电路改为工作状态指示电路,要求在地下室温度高于设定值且室外温度高于地下室温度时,开启制冷机M1,发光二极管V3发光;若地下室温度高于设定温度且地下室温度高于室外温度时,开启排风扇M2进行通风降温,发光二极管V4发光。请你用不超过四个2输入与非门设计虚线框1位置的电路,实现上述发光二极管的状态指示功能。
(4) 小明准备用两个继电器来控制制冷机M1和排风扇M2,请在虚线框2的位置设计电机的控制电路,并标明J1、J2,要求将电机接在三极管的集电极。提供元件有:1个NPN型三极管和1个PNP型三极管、2个电阻、2个普通二极管、2个继电器(每个继电器只有2个常开触点。
微信扫码预览、分享更方便