当前位置: 高中通用技术 / 综合题
  • 1. (2022·浙江) 如图所示是车间降温原理示意图及小明设计的温度控制试验电路。当车间温度高于上限时V2发光,表示风机和水泵运行,水泵工作产生水帘,风机排出热空气吸入经水帘冷却的空气,使车间降温。当车间温度低于下限时V2熄灭,表示风机和水泵停止运行。请完成以下任务:

    555电路功能表

    2脚

    6脚

    3脚

    7脚

    任意

    高电平

    断开

    保持

    保持

    低电平

    接地

    1. (1) 电路中的Rt1应采用(A .正温度系数热敏电阻;B .负温度系数热敏电阻);
    2. (2) 设定温度上限和温度下限,合理的调试手段是(A .上限调R1、下限调R2;B .上限调R2、下限调R1);
    3. (3) 小明准备用1个继电器同时控制风机和水泵工作,用555电路3脚的输出信号通过三极管驱动继电器,当继电器吸合时风机和水泵运行。现有继电器J1(线圈额定电压3V)、继电器J2(线圈额定电压6V)、继电器J3(线圈额定电压9V)、电阻器、二极管、NPN三极管、PNP三极管各1个,请选择4个合适的元器件在虚线框内完成电路设计,要求三极管采用共发射极接法,并标出所选继电器的编号;

    4. (4) 小明想用逻辑门代替555电路实现原有电路功能,请你选用课本中的逻辑门,并在虚线框中画出电路,要求电路简单。

微信扫码预览、分享更方便